土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教:洁净室新风量是否该按新风比取?

请教:洁净室新风量是否该按新风比取?

发布于:2009-06-17 20:20:17 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现在有一个高压开关洁净室,500平米,高8米.在厂房内.10万级洁净度.按15的换气次数,送风量为500*8*15=60000.人员25个,按40来算,人员新风量为25*40=1000.不考虑排风,正压风量按缝隙法算出来小于1000.看陆耀庆那本书上面写10万级洁净室按30%来取新风.
按1000的新风算出来负荷大概80KW,按30%的新风算出来负荷为180KW.

《采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)》
6.3.14 空气调节系统的新风量,应符合下列规定:
1 不小于人员所需新风量,以及补偿排风和保持室内正压所需风量两项中的较大值;
2 人员所需新风量应满足本规范第3.1.9条的要求,并根据人员的活动和工作性质以及在室内的停留时间等因素确定。
条文说明:
6.3.14 空气调节系统的新风量。
1 空气调节系统的新风量的要求,包括风机盘管、变制冷剂流量分体式空气调节、水环热泵的新风系统等所有空气调节系统。
2 补偿排风和保持室内正压的要求不仅限于生产厂房,因此将此要求扩展到所有空气调节建筑。
3 有资料规定空气调节系统的新风量占送风量的百分数不应低于10%,但温湿度波动范围要求很小或洁净度要求很高的空气调节区送风量都很大,如果要求最小新风量达到送风量的10%,新风量也很大,不仅不节能,大量室外空气还影响了室内温湿度的稳定,增加了过滤器的负担;一般舒适性空气调节系统,按人员和正压要求确定的新风量达不到10%时,由于人员较少,室内co2浓度也较低(氧气含量相对较高),也没必要加大新风量。因此本规范没有规定新风量的最小比例(即最小新风比)。民用建筑物主要空气调节区新风量的具体数值可参照本规范第3.1.9条说明中表3.1.9。

是否这样来理解规范:?
当送风量较小时,应该比较:人员所需新风量,正压所需风量,10%的风量
当送风量较大时,应该比较:人员所需新风量,正压所需风量

有点迷糊,希望有人指点一下.

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • 周旭002
    周旭002 沙发
    wj-2005714008 发表于 2010-1-8 15:30 以前有看过好像是10%~30%但也跟排风量有关,具体的也不太明白。。这边师傅都么教都是自学。。悲哀啊好像说这个是公共建筑空气调节里的,为了保证人员的新风量必须保证新风量占总风量的10%~30%
    2017-10-09 09:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • lwc171410705
    lwc171410705 板凳
    我记得无尘室换气次数法好像要求高度不能大于4米。
    2016-05-21 10:18:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 476 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正壓設計

電子廠商CLASS1000﹐其生產車間正壓設計值應為多少﹖請賜教﹗

回帖成功

经验值 +10