土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:风机盘管有一个小小的问题希望大家能给点意见

求助:风机盘管有一个小小的问题希望大家能给点意见

发布于:2009-06-18 00:57:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们现在有一个工程已经接近完工,可现在有一个问题出现了~这个工程水系统立管从左至右依次为:回水同程,供水,回水.这样就出现供水在回水及回水同程中间,但排气阀却要装在系统的最高点.也必须装在供水管上,而回水及同程管又不能超过供水管的高度,那是不是说回水与回水同程管之间只能用弯头连接呢~如果不用还有没有别的办法,规范上有没有这样的规定呢??望大家多多指教:handshake

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sun963207
    sun963207 沙发
    供水上的排气阀很小,一般为DN20,因此从供水管短头引出一节DN20小管接上排气阀即可。
    2009-06-21 12:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • yhyh07100
    yhyh07100 板凳
    做好定时排气,不影响使用,你是担心负压从排气阀倒吸气进系统吗?
    2009-06-20 11:49:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

(求助)各位,这个怎么弄???

一、给一办公室配空调,办公室长32m,宽14m。地点江苏镇江。就这么多(我问过一些非专业的人士,他们有的说只要算面积再取180~220的单位冷值,也有的说要根据地方不同,算各发热体,还有逐时值等,怎么办啊,我连最基本的制冷原理都不知道)二、给一个区域设计中央空调,有办公室,实验室等等,用水冷。要求做同程的。请问水量有没有什么要求?怎么样计算冷负荷?还有就是机器选型等一大堆问题,能不能发一个完整的设计案例上来参照啊!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10