我们现在有一个工程已经接近完工,可现在有一个问题出现了~这个工程水系统立管从左至右依次为:回水同程,供水,回水.这样就出现供水在回水及回水同程中间,但排气阀却要装在系统的最高点.也必须装在供水管上,而回水及同程管又不能超过供水管的高度,那是不是说回水与回水同程管之间只能用弯头连接呢~如果不用还有没有别的办法,规范上有没有这样的规定呢??望大家多多指教:handshake

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • sun963207
    sun963207 沙发
    供水上的排气阀很小,一般为DN20,因此从供水管短头引出一节DN20小管接上排气阀即可。
    2009-06-21 12:11:21

    回复 举报
    赞同0
  • yhyh07100
    yhyh07100 板凳
    做好定时排气,不影响使用,你是担心负压从排气阀倒吸气进系统吗?
    2009-06-20 11:49:20