土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器的铁心温度最高在多少度?

干式变压器的铁心温度最高在多少度?

发布于:2009-06-17 21:59:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司有两台2000KVA的干变,在对其红外测温时,铁心温度为120度,请问规程规定干式变压器的铁心温度不宜超过多少度?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • xuantong_ch
    xuantong_ch 沙发
    tangaizhi123 发表于 2010-5-11 15:50 一般温控器设置80停风机 100启动风机 130报警 150断闸,但温度探头一般是放在干变低压线圈风道之处,因此测得 …请问,修正值是多少呀?
    2015-12-30 09:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • kathy137
    kathy137 板凳
    学习了、、、
    2010-05-12 16:19:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:变压器烧坏是怎么回事?

请教各位高人,我35KV变电站主变在送电瞬间差动,重瓦斯,压力释放,轻瓦斯全部动作,经检查变压器的一相高压绕组烧坏了,请问这种情况除了变压器本身绝缘有问题外,在变压器高压侧线路出现短路的情况会不会引起变压器烧坏呢?急,急,急

回帖成功

经验值 +10