土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求助:变压器烧坏是怎么回事?
请教各位高人,我35KV变电站主变在送电瞬间差动,重瓦斯,压力释放,轻瓦斯全部动作,经检查变压器的一相高压绕组烧坏了,请问这种情况除了变压器本身绝缘有问题外,在变压器高压侧线路出现短路的情况会不会引起变压器烧坏呢?急,急,急

全部回答(7 )

  • xiaoxue0607
    呵呵,谢谢各位,现在被烧的变压器的高压开关柜被供电局的给封了,没发打开检查.变压器厂家的人就非说是我们柜子里短路造成的绕组烧坏,死不承认他们的变压器质量有问题,这个变压器运行还不到1年呢.真是的!
    2009-06-18 12:33:18 来自 PC 评论 举报
  • xiaoxue0607
    最终检查出高压侧C相烧坏
    2009-06-18 09:22:18 来自 PC 评论 举报