电气工程
\
变压器
\
求助:变压器烧坏是怎么回事?
求助:变压器烧坏是怎么回事?
请教各位高人,我35KV变电站主变在送电瞬间差动,重瓦斯,压力释放,轻瓦斯全部动作,经检查变压器的一相高压绕组烧坏了,请问这种情况除了变压器本身绝缘有问题外,在变压器高压侧线路出现短路的情况会不会引起变压器烧坏呢?急,急,急
发布于
2009-06-17 17:24:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
xiaoxue0607
呵呵,谢谢各位,现在被烧的变压器的高压开关柜被供电局的给封了,没发打开检查.变压器厂家的人就非说是我们柜子里短路造成的绕组烧坏,死不承认他们的变压器质量有问题,这个变压器运行还不到1年呢.真是的!
2009-06-18 12:33:18
来自 PC
评论
举报
xiaoxue0607
最终检查出高压侧C相烧坏
2009-06-18 09:22:18
来自 PC