土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这么严重的问题出在哪里?

这么严重的问题出在哪里?

发布于:2009-06-17 12:12:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
之前,湿式报警阀前端压力0.55MPa,后端压力0.6MPa。FM在测试的时候,压力都已经下降到0.2了,压力开关才动作,这到底是什么问题呢?平时检测,都是正常的哦。
压力开关不灵敏?还是压力开关的设置不对?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 沙发
    理想状态下,前后端压差在0.14M时,阀组开启;压力开关动作压力为0.05M。
    2009-07-03 23:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • dintw
    dintw 板凳

    看来FM要求报警阀的最小报警流量要比你这个国产的报警阀小,可以让报警阀厂家重新调试一下,如果厂家说做不到,那就没办法了,只有换有FM认证的报警阀了。
    2009-06-19 09:54:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

稳压泵和主泵这样选择真的可以吗?

两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。是否合适呢?

回帖成功

经验值 +10