稳压泵和主泵这样选择真的可以吗?
稳压泵和主泵这样选择真的可以吗?
两台主泵,两台稳压泵,都设在水泵房。
楼高15M,顶部有生活水池,与喷淋管网连通,无增压设施。
现在,主泵流量100立方,扬程50m,22kw;稳压泵流量5.5立方,扬程60m,4kw。
是否合适呢?
发布于
2009-06-17 11:46:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(69 )
llll0808
谢谢!得到很多啊
2011-05-06 15:45:06
来自 PC
评论
举报
iawy07023
设置喷淋的场所是做什么用途的?按用途划分喷淋的流量设计参数。与作用面积。关于水泵的扬程麻。泵房设在首层的主泵的扬程40米就够了(流量要看场所的用途确定)。流量按设计参数去计算。稳压泵的流量用1L/S扬程用44米的4KW的就可以了