土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教!!!

请教!!!

发布于:2009-06-17 10:22:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我这里有一个大空间(130多m2)的房间,房间用途为办公楼的一个规划所,我在用鸿业负荷计算软件计算冷负荷时,选择单位面积设备20W/m2,照明功率11W2/m2,人均占有面积4m2/人 人均新风量30m3/h.人 冷负荷指标算出来154.3,请问这样选择对吗?要是不对该怎么选择呢?

[ 本帖最后由 seagull.tzq 于 2009-6-17 10:36 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • seagull.tzq
    seagull.tzq 沙发
    请大家多多回复啊,高手们!
    2009-06-19 14:45:19

    回复 举报
    赞同0
  • ianfire
    ianfire 板凳
    可以的,选择设备的时候在乘以1.2~1.4的系数
    2009-06-17 23:06:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场空调问题

地点在云南 总共有三层,面积约2万,冷源应该可以选单冷型的吧?冬季只进行通风。还有排烟一般是怎么做的?哪位师傅做过云南的项目希望能请教一下