土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 施工常见质量通病防治16

施工常见质量通病防治16

发布于:2009-06-16 17:14:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
7.7石膏板吊顶拼板处不平整。
原因分析1)操作不认真,主、次龙骨未调平。 (2)选用材料不配套,或板材加工不符合标准。
防治措施:(1)先安装主龙骨,并拉通线检查其是否正确,然后边安装板边调平,可满足板面平整 度。(2)应使用专用机具和选用配套材料,可保证加工板材尺寸符合标准,减少原始误差和 装配误差,以保证拼板处平整。

7.8石膏板吊顶罩面板大面积不平整,挠度明显。
原因分析1)由于未弹线,导致吊杆间距偏大,或吊杆间距忽大忽小等,吊杆构造不符合要求。 (2)龙骨与墙面间距偏大,致使吊顶在使用一段时间后,挠度暴露较为明显。 (3)次龙骨间距偏大,也会导致挠度暴露明显。 (4)采用螺钉固定时,螺钉与石膏板的距离大小不均匀。 (5)次龙骨铺设方向不妥,不是与板长边垂直,而是顺着罩面板长边铺设,不利于螺钉排列。
防治措施:(1)按规定在楼板底面弹吊杆的位置线,按罩面板规格尺寸确定吊杆间距。 (2)从稳定方面考虑,龙骨与墙面之间的距离应小于100mm。如选用大块板材间距宜以不大于500mm为宜。 (3)在使用纸面石膏板时,自攻螺钉与板边或板端的间距不得小于10mm,也不宜大于16mm,因为受到龙骨断面所限制。板中间螺钉的间距不得大于200mm。 (4)铺设大块板材时,应使板的长边垂直于次龙骨方向,以利于螺钉排列。

7.9吸音板吊顶孔距排列不匀 无论什么材质板材,凡带孔吸音板拼装后,孔距不等,孔眼横、竖、斜看时,不成直
线,或有弯曲及错位现象。
原因分析1)没有预先按设计要求制作标准板块样板;或虽有标准样板,但因板块及孔位的加工精度不高,偏差较大,致使孔距排列不均。 (2)装钉板块时,如板块拼缝不直、分格不均匀、不方正,均可造成孔距不匀,排列错位。
防治措施:(1)为确保孔距排列规整,板块应装匣钻孔,即将吸音板按计划尺寸分成板块,板边应 刨直、刨光,装入铁匣内,每次放12~15块。用5mm厚的钢板做成样板,放在被钻板块上面, 用夹具夹紧。钻孔时,钻头必须垂直于板面。第一匣板块钻孔后,应在吊顶搁栅上试拼, 无误后再继续加工。但也可在市场上采购符合标准的吸音板。(2)装钉板块前,应先检查龙骨位置是否准确,纵横顺直、分格方正;明拼缝时,板块 尺寸等于吊顶格栅间距尺寸减去明拼缝宽度8~10mm。(3)检查板块是否方正。 (4)吸音板吊顶孔距排列不匀,不易修理,应一次装钉合格。

7.10铝合金板吊顶不平 。
原因分析1)水平线控制不好,是吊顶不平的主要原因之一。是由两方面因素造成,一是放线时 控制不好,不准;二是龙骨未调平,安装施工时又控制不好。
(2)安装铝合金板的方法不妥,也是造成吊顶不平的原因,严重时会产生波浪形状。如 龙骨未调平先安装板条,后进行调平,使板条受力不均而产生波浪形状。
(3)轻质板条吊顶,在龙骨上直接悬吊重物,承受不住而发生局部变形。这种现象多发 生在龙骨兼卡具这种吊顶形式。(4)吊杆不牢,引起局部下沉。因吊杆本身固定不妥,自行松动或脱落;或吊杆不直, 受力后拉直变长。(5)板条自身变形,未加矫正而安装,产生吊顶不平。此种现象多发生在长板条类型上。 板条变形,常发生在运输过程中的堆压变形,严重者象蛇一样。
防治措施: (1)对于吊顶四周的标高线,应准确地弹到墙上,其误差不能大于±5mm。如果跨度较大,还应在中间适当位置加设控制点。在一个断面内应拉通线控制,线要拉直,不能下沉。 (2)待龙骨调直调平后方能安装板条,这是施工中既合理又重要的一道工序;反之,平 整度难于控制,特别是当板较薄时,刚度差,受到不均匀的外力,哪怕是很小的外力,极易产生变形。一旦变形又较难于在吊顶面上调整,只能取下调整。(3)应同设备配合考虑。不能直接悬吊的设备,应另设吊杆,直接与结构顶板固定。(4)如果采用膨胀螺栓固定吊杆,应做好隐检记录,如膨胀螺栓埋入深度、间距等。关 键部位还要做膨胀螺栓的抗拔试验。
(5)安装前要先检查板条平、直情况,发现不符合标准者,应进行调整。

7.11接缝明显。
原因分析:板条接长部位的接缝明显。表现在:一是接缝处接口露白茬,宏观上看,很明显;二 是接缝不平,在接缝处产生错台。
防治措施: (1)做好下料工作。板条切割时,除了控制好切割的角度外,对切口部位再用锉刀将其修平,将毛边及不妥处修整好。 (2)用相同色彩的胶粘剂(可用硅胶)对接口部位进行修补。用胶的目的,一者可使接缝密合,二者也可对切口白边进行遮掩。

7.12吊顶与设备衔接不妥。
原因分析1)设备工种与装饰工种配合欠妥,导致施工安装后衔接不好。 (2)确定施工方案时,施工顺序不合理。
防治措施: (1)如果孔洞较大,其孔洞位置应先由设备工种确定位置,吊顶在其部位断开。也可先安装设备,然后再吊顶封口。比如回风口等较大孔洞,一般均是先将回风篦子固定,这样 做既保证位置准确,也易收口。(2)对于小面积孔洞,易在顶部开洞,这样不仅使吊顶施工顺利,同时也能保证孔洞位 置准确。如吊顶的嵌入式灯口,一般就采用此法。开洞时先拉通长中心线,位置确定后, 再用往复锯开洞。(3)大开洞处的吊杆、龙骨应特殊处理,洞周围要加固。
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑资料库

返回版块

13.58 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工常见质量通病防治15

7.3吊顶造型不对称、罩面板布局不合理 。原因分析: (1)未在房间四周拉十字中心线。 (2)未按设计要求布置主龙骨和次龙骨。 (3)铺安罩面板流向不正确。防治措施: (1)按吊顶设计标高,在房间四周的水平位置拉十字中心线。 (2)严格按设计要求布置主龙骨和次龙骨。(3)中间部分先铺整块罩面板,余量应平均分配在四周最外边一块,便于调整。7.4纤维板或胶合板吊顶面层变形纤维板或胶合板吊顶装钉后,部分板块逐渐产生凹凸变形现象。

回帖成功

经验值 +10