阅读下一篇
当主次梁等高时是有限考虑吊筋还是吊箍当集中力位于主梁顶部时,引起的荷载效应由梁的全截面承担,通过:Vcs=0.7*ft*b*ho+1.25*fyv*(Asv/s)*ho或Vcs=1.75*ft*b*ho/(λ+1)+fyv*(Asv/s)*ho 等计算可以解决抗剪承载力。在主次梁交叉处,次梁顶部在负弯矩作用下将产生裂缝,因此,次梁传来的集中作用将通过其受压区的剪切传至主梁截面高度的中、下部,使其下部混凝土可能产生斜裂缝最后被拉脱而产生局部破坏(斜裂缝按从次梁底部以上 b 处沿 45 度向下至主梁底部考虑,这是附加箍筋设置范围 s=3b+2h1 的由来),因此要配置附加箍筋将荷载悬吊到梁的上部受压区。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
孙中平
沙发
这篇施工文章写的不错 很有值得学习的地方 先复制下来再说
2008-07-02 09:04:02
赞同0
-
jurat2002
板凳
兄弟,是不是你的毕业设计?如果是的话还是自己作把!
2005-05-21 14:05:21
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报