当集中力位于主梁顶部时,引起的荷载效应由梁的全截面承担,通过:
Vcs=0.7*ft*b*ho+1.25*fyv*(Asv/s)*ho
或Vcs=1.75*ft*b*ho/(λ+1)+fyv*(Asv/s)*ho 等计算可以解决抗剪承载力。
在主次梁交叉处,次梁顶部在负弯矩作用下将产生裂缝,因此,次梁传来的集中作用将通过其受压区的剪切传至主梁截面高度的中、下部,使其下部混凝土可能产生斜裂缝最后被拉脱而产生局部破坏(斜裂缝按从次梁底部以上 b 处沿 45 度向下至主梁底部考虑,这是附加箍筋设置范围 s=3b+2h1 的由来),因此要配置附加箍筋将荷载悬吊到梁的上部受压区。
10.2.13 位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋(箍筋、吊筋)承担,附加横向钢筋宜采用箍筋。箍筋应布置在长度为 s 的范围内,此处,s=2h1+3b(图 10.2.13)。当采用吊筋时,其弯起段应伸至梁上边缘,且末端水平段长度不应小于本规范第 10.2.7 条的规定。
附加横向钢筋所需的总截面面积应符合下列规定:
Asv≥F/(fyv*sinα) (10.2.3)
式中 Asv———所承受集中荷载所需的附加横向钢筋总截面面积;当采用附加吊筋时,Asv 应为左、右弯起段截面面积之和;
F———作用在梁的下部或梁截面高度范围内的集中荷载设计值;
α———附加横向钢筋与梁轴线间的夹角。
以上言语资料大部分来自混凝土规范、规范理解与应用以及我那破旧的教科书。
优先采用吊箍,是因为吊筋施工不便、箍筋传力均匀、更有效率(α=90度)。有时主次梁等高是互为支座,箍筋可以兼顾两个方向的作用。
当优先采用箍筋后仍然需要吊筋,是不是可以考虑增加主梁的高度?我有个比较“朴素”的念头就是,一个人想要停在空中,通常要躺在吊床上。万一要跑到吊床下面呆着,除了要有足够的臂力,千万别松手。
玩笑而已,不值一驳。