土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 二个100A断路器并联能否代替一个200A的断路器使用

二个100A断路器并联能否代替一个200A的断路器使用

发布于:2009-06-16 13:52:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
因设备布置变动,低压GCS柜的二个抽屉上的二个100A断路器并联后,能否代替一个200A的断路器输出使用.

[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2009-7-4 21:25 编辑 ]

断路器.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    两个断路器不能同时断开,接触电阻也不可能一样,分开的电流和正常流过的电流不可能各自一半
    2010-03-16 23:19:16

    回复 举报
    赞同1
  • qinxiao1221
    qinxiao1221 板凳
    狠有创造性! 狠高的可笑性!
    典型的“人有多大胆,地有多大产”!

    你自己已经觉得行了, 问都没必要问! 实话说, “狗屎”设计!!!!!!!!
    2009-06-25 08:09:25

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用微型断路器作电动机保护组合时为什么电流比电动机的额定电流大一级?

各位好!小弟今天在看施耐德的选型书后有一疑问。电动机保护组合中,选项用塑壳断路器作保护开关用时,选用的开关额定电流和电动的额定电流同一级,用微型断路器时开关的额定电流为电机的2倍。如电机为11kW,选塑壳用的组合方式为:NS80H-25A/3+LCD32+LR2-D33 17~25A,而选微断用的方式:C65-D40A/3+LCD25+LR2-D33 17~25A。是不是与开关的分断能力有关,NS80H的分断能力为70kA,C65-D型的分断能力最大为15kA。正在发晕中,请各路高手指点指点

回帖成功

经验值 +10