土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 用微型断路器作电动机保护组合时为什么电流比电动机的额定电流大一级?

用微型断路器作电动机保护组合时为什么电流比电动机的额定电流大一级?

发布于:2009-06-16 11:07:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位好!小弟今天在看施耐德的选型书后有一疑问。电动机保护组合中,选项用塑壳断路器作保护开关用时,选用的开关额定电流和电动的额定电流同一级,用微型断路器时开关的额定电流为电机的2倍。如电机为11kW,选塑壳用的组合方式为:NS80H-25A/3+LCD32+LR2-D33 17~25A,而选微断用的方式:C65-D40A/3+LCD25+LR2-D33 17~25A。是不是与开关的分断能力有关,NS80H的分断能力为70kA,C65-D型的分断能力最大为15kA。正在发晕中,请各路高手指点指点

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fjwan0130
    fjwan0130 沙发
    电动机启动时在0.05-0.2秒时会有一个很高的尖峰电流、往往是14倍的额定电流,普通的微型断路器与塑壳断路器均不能在10-14In时正确动作。推荐你选用ABB公司K特性微型断路器。专为保护电动机回路的微型断路器。
    2010-04-20 08:38:20

    回复 举报
    赞同0
  • wjs6157112
    wjs6157112 板凳
    用微型断路器作电动机保护组合时,躲不过尖峰电流
    2009-06-16 16:28:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

漏电断路器问题

一工程要求使用塑壳漏电断路器,但断路器要求漏电时只输出报警信号,断路器不分段,请教有没有这种漏电断路器

回帖成功

经验值 +10