30p压缩机起动不起,轻载起动后电压降低40伏

发布于:2009-06-15 20:49:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
:( :Q 30p压缩机满载起动不起来,轻载启动后电压由395伏降到350伏,(满载运行)线路从配电房到机房电控箱有500米50平方新铝线30米25平方旧铜软线,运行时铜软线有热感,开机后配电房断路器接旧铜线端子处电压388伏,机房电控箱里电压350伏以下,停机均为395伏,满载开机瞬间配电房365伏,电控箱处265至300伏,请教了!???

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wl871185276
    wl871185276 沙发
    问题已经解决,是采用分线圈起动
    2010-01-28 15:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • wl871185276
    wl871185276 板凳
    问题解决了,是采用了分线圈降压起动,同时电力部门好象是用了稳压装置还是其他变压器之类的东西,当时没注意,下次看了在告诉大家。谢谢上面各位老大!:kiss:
    2010-01-28 15:30:28