土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于洗浴中心水蒸气问题

关于洗浴中心水蒸气问题

发布于:2009-06-15 16:10:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天接到甲方电话,说是我们公司以前给他设计的洗浴中心,洗浴区水蒸气太多,严重阻挡视线,让人觉得很不舒服,不知道是出了什么问题,是排风不够?还是气流组织的问题,还是送风温度过低的问题?大家帮我想想,会有哪些因素会导致如此情况?谢谢啦。

[ 本帖最后由 hengheng-7777777 于 2009-6-15 16:16 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • gpeng_224
    gpeng_224 沙发
    不知道楼主问题解决了吗?怎么处理的,给大家说说
    2010-03-30 23:11:30

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳
    都认为是排风量问题,其实不然,应该是空调系统除湿能力不足及空调系统送风温度可能过低。

    前者属于先天不足,很难改变了。
    2010-03-30 22:56:30

    回复 举报
    赞同0