土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ N线与地线换接对维修有什么影响

N线与地线换接对维修有什么影响

发布于:2009-06-14 21:27:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们厂有几个老师傅,在N零线远的情况下,老把N线接到地线上,我又没法反驳他们。

这样对以后维修是不是有影响,我们N线在变压器那接地了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • seawolf_night
    seawolf_night 沙发
    他们这样做的后果就是让你们本来是想建成的TN-S系统变成了TN-C系统。PE和N变成了PEN,对于单独拉PE和N的地方,变成了多余。从重复接地点起至变压器处,中间如果有漏电开关的就会跳匝
    2009-06-15 14:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • lulu4013
    lulu4013 板凳
    容易产生安全事故
    2009-06-15 12:47:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零线电压比火线高

今天遇到这样一个问题,一个小续电器,零线在现场时是短开的,开是却吸和了 火线对地230V,断开的零线对地是280V,与火线电压110V 把续电器拔了,零线又没电 这个220V是通过变压器变出来的,就一相电供DCS 现在怀疑零线在中间接地了,但电压为什么会升高!

回帖成功

经验值 +10