土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 关于差频并网和同频并网的问题

关于差频并网和同频并网的问题

发布于:2005-05-19 13:27:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
“差频并网”和“同频并网”
优缺点是?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • gaolao9711
    gaolao9711 沙发
    http://co.163.com/forum/content/1162_614415_1.htm
    2007-03-09 17:56:09

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    差频并网,指发电机与系统并网或已解列两系统间联络线并网。按准同期条件并网时需实现并列点两侧电压相近、频率相近并在相位差为0度时进行并网操作。
    同频并网,指未解列两系统间联络线并网,也就是系统合环。这时并列点两侧频率相同,但两侧会出现一个公角δ,δ的值与联接并列点两侧系统的其它联络线的电抗及传送的有功功率成比例。在这种情况下并网须具备的条件是:允许公角整定值、压差一定要输入合适(尤其是公角整定值),即并网点两侧系统的公角差、压差在允许的范围内。这样当进行同频并网操作后,使并列点断路器两侧的压差及公角在给定范围内,并网瞬间并列点断路器两侧的公角立即消失,系统潮流重新分配并在允许的范围内,不致于引出大的冲击电流(有的也称为环流),这样也就不致于导致继电保护动作,或导致并列点两侧系统失步。我公司车间10KV配电系统合环的步骤:先合公司进线110KV,再合出线10KV系统,最后再合车间10KV配电系统
    2005-07-28 22:53:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 264 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

二次线需要参考哪些书籍??请推荐!!拜托

我最近接了输煤二次线,很难做的~~怎样才能弄懂那些东西~~请大家帮帮忙,提供些建议或书籍~~不胜感激:)

回帖成功

经验值 +10