土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ ABB软启动控制两台水泵一用一备方案

ABB软启动控制两台水泵一用一备方案

发布于:2009-06-13 10:54:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
用ABB PST系列软启动分别控制两台排水泵,可实现手动、自动及互为备用控制。

abb1.jpg

  • 天天好样的
    图纸很好的 谢谢啊
    2011-12-15 14:21:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 590 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助!真空接触器合闸线圈烧毁!

求助。!!!现有11台真空接触器(有几台双层接触器柜,有几台为单台控制电动机柜),在厂里通电试验后没有问题!到用户单位,安装后,进线调试,通电半个小时后,11台真空接触器合闸线圈烧了9个,,另外一台为备用柜,没投,该真空接触器为成都国光的ZFCC5-D 型真空接触器,电压等级为6KV ,二次操作电压为AC110V,真空接触器为电保持类型,有整流桥,,二次操作电压由进线柜电源PT上引来,通电试验时的电压为AC105到AC112之间,但合闸线圈温升在半个小时内由30多度上升到180度,最后烧毁。根据这一现像,我们检查了开关柜的二次图纸与国光公司提供的真空接触器的接线图,在逻辑与实际运行中没有发现什么问题。但是什么原因使真空接触器的线圈同时烧毁。希望有内行的朋友解答一下,谢谢!

回帖成功

经验值 +10