土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助!真空接触器合闸线圈烧毁!

求助!真空接触器合闸线圈烧毁!

发布于:2009-06-13 10:23:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
求助。!!!现有11台真空接触器(有几台双层接触器柜,有几台为单台控制电动机柜),在厂里通电试验后没有问题!到用户单位,安装后,进线调试,通电半个小时后,11台真空接触器合闸线圈烧了9个,,另外一台为备用柜,没投,该真空接触器为成都国光的ZFCC5-D 型真空接触器,电压等级为6KV ,二次操作电压为AC110V,真空接触器为电保持类型,有整流桥,,二次操作电压由进线柜电源PT上引来,通电试验时的电压为AC105到AC112之间,但合闸线圈温升在半个小时内由30多度上升到180度,最后烧毁。根据这一现像,我们检查了开关柜的二次图纸与国光公司提供的真空接触器的接线图,在逻辑与实际运行中没有发现什么问题。但是什么原因使真空接触器的线圈同时烧毁。希望有内行的朋友解答一下,谢谢!


(有人提出是真空接触器的线圈不过关,有人说电压过高,有人说引入电压错误)但经证实,所投入的电压为PT柜上电压,与实际操作电压相符。
附上真空接触器的内部接线图与开关柜的内部接线!

[ 本帖最后由 songjiejlq 于 2009-6-13 10:31 编辑 ]

ZFCC5 D型交流FC回路电气二次接线图.jpg


ZFCC5 D型交流FC回路电气二次接线图.jpg


真空接触器二次.jpg

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zerodotone
    zerodotone 沙发
    一般PT的极限输出为300VA,特别较大的可以作到500VA,而国光的真空接触器7.2KV吸合线圈要求电流≤6A,也就是说有的可能达到6A,PT输出电流最大为5A,或者为3A,达不到吸合线圈的电流,可吸合线圈一直在通电不能吸合状态,所以烧掉也不足为奇:L
    2009-06-26 13:08:26

    回复 举报
    赞同1
  • ppthinker
    ppthinker 板凳

    还有这个道理,学习了

    2024-06-20 20:49:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教灯节能器LCU-E

图纸简介: 本人自己的设计,还请各位评论下````给点建议与支持 附件名:20091261260061416027.rar 文件大小:3665K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10