土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 并联电容器装置和静止无功补偿装置的区别是什么?

并联电容器装置和静止无功补偿装置的区别是什么?

发布于:2009-06-12 18:48:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
GB 50227-95 2.1.1 高压并联电容器装置 installation of high voltage shunt capacitors
由高压并联电容器和相应的一次及二次配套设备组成,可独立运行或并联运行的装置。
DL/T1010.1-2006
3.1 静止无功补偿装置 由静止元件构成的并联可控无功功率补偿装置,通过改变其容性或(和)感性等效阻抗来调节输出,以维持或控制电力系统的特定参数(典型参数是电压、无功功率)。

看了这些定义还是不知道如何区分。
“并联电容器装置”是否属于“静止无功补偿装置”,如果属于为什么DL/T1010.1-2006里不包括机械投切的并联电容器装置。如果是并列的两种装置,可前者看起来也是符合“静止无功补偿装置”定义的。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jinzita
    jinzita 沙发
    谢谢楼上的回答,但是DL/T1010.1-2006上的定义怎么能看出机械投切的并联电容器装置不包含在内呢?
    2009-06-13 17:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    所谓的静止无功补偿装置,严格意思上来说,应该叫"静止型动态无功补偿装置",至少是一套TCR+FC,也就是所谓的SVC装置,有自动跟踪,控制功率因数的功能,不是简单的并联电容器组装置.
    2009-06-13 07:51:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变频器输出频率变化小,但是电流变化很大,为什么?

我公司在近期大量使用贵公司生产的ACS510系列变频器进行节能改善(离心泵恒压供水,离心式送风机风量控制和引风机负压控制)后发现一个现象: 引风机用的变频器运行频率变化很小在32±1.5Hz内波动,变频器电流在84±28A范围内波动,电流波动比较大,其他的变频调速系统电流比较稳定,变化幅度很小。(注:引风机的系统被控对象为干燥机内的负压信号,负压信号经PLC控制系统PID调节器后给变频器发送4~20mA的调速信号,系统示意如下,变频器为ACS510-110KW,负压设定值为-0.3mmbar,负压变化范围为±0.2 mmbar)