我公司在近期大量使用贵公司生产的ACS510系列变频器进行节能改善(离心泵恒压供水,离心式送风机风量控制和引风机负压控制)后发现一个现象:
引风机用的变频器运行频率变化很小在32±1.5Hz内波动,变频器电流在84±28A范围内波动,电流波动比较大,其他的变频调速系统电流比较稳定,变化幅度很小。
(注:引风机的系统被控对象为干燥机内的负压信号,负压信号经PLC控制系统PID调节器后给变频器发送4~20mA的调速信号,系统示意如下,变频器为ACS510-110KW,负压设定值为-0.3mmbar,负压变化范围为±0.2 mmbar)
今有一些问题请教:
1、为什么变频器输出频率变化幅度很小,但是电流变化很大?如果想降低电流变化幅度,是否可以通过调整变频器内的参数设定来实现,如果能实现,需要调整那些参数?
2、变频器输出电流频繁大幅度变化对变频器和电机使用寿命是否有影响?
3、变频器输出电流曲线见下图(用FLUKE电能质量分析仪测试)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、变频器检测电流到dcs系统的4-20ma信号可能有干扰。
2、风机叶轮不平衡,可能有涡流产生。
3、变频采取横力矩控制。
因为风机力矩和电流关系是立方关系,一般是电流变化比较明显,特别是风叶的动平衡很重要。
回复 举报