净化空调系统为什么要将6℃冷冻水换成13℃
净化空调系统为什么要将6℃冷冻水换成13℃
最近才开始接触净化空调的,不明白为什么新风机组冷冻水供水温度为6℃,经过处理的新风送到循环机组,循环机组的冷冻水供水温度为13℃,看了一下水系统图,6℃的水通过换热机组换为13℃,请教各位,为什么要这么做呢?
发布于
2009-06-12 16:25:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
sun963207
防止室内结露,要求送风温度高于湿球温度,因此温度设置的高。
干式风机盘管使用时也有此要求。
2009-06-21 13:25:21
来自 PC
评论
举报
gujidelinhun
看明白了一点,就是要求冷水高于室内露点温度吗
2009-06-19 14:42:19
来自 PC
评论
举报
加载更多