电容器差压问题

发布于:2009-06-12 15:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大师
由于现在选用的用在电容器回路的继电保护装置不具备差压功能,仅有不平衡电压保护,于是想要利用不平衡电压保护的测量接口来当作做一个差压保护,这样在不平衡电压测量回路前需要外加一个电压差装置,然后再输出电压给不平衡电压测量接口。第一个问题:这样是否可行?第二个问题:这个作电压差装置应选取什么型号?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

短路电流计算中的电动机电流反馈问题

请问各位: 如题, 手册上说电机组的额定电流和小于 不考虑电机反馈时 短路电流的百分之一时, 可不考虑电动机反馈电流的影响, 但我想这个反馈电流是真实存在的, 那么如果不考虑反馈电流时算出的短路电流是45KA(低压), 而反馈电流是8KA, 那么这个考虑和不考虑对我选择低压的柜体, 开关有很大影响啊, 因为一个是50KA, 一个就要上升到65KA了.