土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短路电流计算中的电动机电流反馈问题

短路电流计算中的电动机电流反馈问题

发布于:2009-06-12 15:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位: 如题, 手册上说电机组的额定电流和小于 不考虑电机反馈时 短路电流的百分之一时, 可不考虑电动机反馈电流的影响, 但我想这个反馈电流是真实存在的, 那么如果不考虑反馈电流时算出的短路电流是45KA(低压), 而反馈电流是8KA, 那么这个考虑和不考虑对我选择低压的柜体, 开关有很大影响啊, 因为一个是50KA, 一个就要上升到65KA了.

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1576639186344

    1.对于您说的情况,建议考虑,按65kA选择低压柜体。

    2.您提到的8kA也需要考虑是分段运行带的负载,还是一段带全部的负载。

    2022-05-07 22:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    我记的电动机的反馈电流会减少故障点的短路电流
    是不是这样?
    2009-06-14 12:03:14

    回复 举报
    赞同0