阅读下一篇
今天到现场碰到一个问题,懵了!俺们供电局的计量部门反映说有个用户的无功投切有问题,于是到现场诊断了一下,请大家指教,是这样的:到现场一看,400kVA的变压器,采用高压计量,用的CT为三相两元件的,装的三相三线的电表(具体为DSSD5型),没有开任何负荷情况下,无功打到自动投切档,电容居然在投,而且投上了就不会自动切,我觉得没负荷的情况下应该是不会自动投上的,因为之前也有投运变压器的时候,自动档都是不会投电容的。然后把无功屏完全断掉,空载一定的负荷,仪器显示为感性,电流滞后
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板[ 本帖最后由 eighth95812 于 2009-6-22 13:05 编辑 ]
回复 举报
回复 举报