土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 今天到现场碰到一个问题,懵了!

今天到现场碰到一个问题,懵了!

发布于:2009-06-11 22:18:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
俺们供电局的计量部门反映说有个用户的无功投切有问题,于是到现场诊断了一下,请大家指教,是这样的:
到现场一看,400kVA的变压器,采用高压计量,用的CT为三相两元件的,装的三相三线的电表(具体为DSSD5型),没有开任何负荷情况下,无功打到自动投切档,电容居然在投,
而且投上了就不会自动切,我觉得没负荷的情况下应该是不会自动投上的,因为之前也有投运变压器的时候,自动档都是不会投电容的。然后把无功屏完全断掉,空载一定的负荷,仪器显示为感性,电流滞后
电压70度,再投无功(手动一组一组投的),投到第五组变成容性了,再继续投电容,电流超前电压约70度,我初步判断可能是每组电容容量比较大,所以过补偿了(因为每组电容器排的很密
,没办法查验无功容量),造成了功率因数偏低(容性),根据这个判断我推断电表上显示的反向无功应该走了很多,结果一看,反向无功基本没走,正向无功走了四十多个字,接近两万五千多的正向无功电量,
而且这个用户投运了一个多月,一直没有怎么正式生产,只有很小的负荷(调试设备),我懵了,请教各位大侠,问题有可能出现在哪些地方呢??

十分感谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • moxingchuan
    moxingchuan 沙发
    看了 你的问题
    我也懵了....
    2009-06-13 16:49:13

    回复 举报
    赞同0
  • wlszjs
    wlszjs 板凳
    DSSD5型电能表的无功计量是分4个象限分别计量的,你可以查一下.正向,反向无功计量是自行设定的,比如I,II象限可以设置为正向,也可将I,IV象限设置为正向,自己去查查吧
    2009-06-13 11:38:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一级负荷的医院图纸,怎么能被改成这样??

:Q 本来一级负荷的设备、照明,我原来是双电源末端切换。。但按民规,似乎可以不在末端切换,结果就被改在发电机应急母线直接一路电缆过去。。我在想,过上十几年,换电缆的时候,岂不是要停电?但双电源能保证持续供电啊!!医院的供给中心,本来是接发电机应急母线,却被改为从变压器母线接(成了三级负荷),想想,医院的供给出了问题,会引起多大的事故??[ 本帖最后由 bigshoes 于 2009-6-11 23:16 编辑

回帖成功

经验值 +10