发布于:2009-06-11 21:36:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
:Q 本来一级负荷的设备、照明,我原来是双电源末端切换。。但按民规,似乎可以不在末端切换,结果就被改在发电机应急母线直接一路电缆过去。。
我在想,过上十几年,换电缆的时候,岂不是要停电?但双电源能保证持续供电啊!!
医院的供给中心,本来是接发电机应急母线,却被改为从变压器母线接(成了三级负荷),想想,医院的供给出了问题,会引起多大的事故??
[
本帖最后由 bigshoes 于 2009-6-11 23:16 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报