有关园林水电问题,请教大家!

发布于:2009-06-11 22:40:11 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
近日遇到一个园林工程。设计采用TT系统,要求所有灯具单独接地。后来电缆改成了三芯电缆,带接地线。请问:设计该了之后,灯具还计算不计算独立接地。如:高杆路灯、庭院灯、草坪灯等带有金属外壳的灯具;以及埋地灯、水下灯、地脚灯等,是否有必要再进行重复接地?如果每一盏灯单独接地,是否每一盏灯需要一根接地极?另外,喷水池要求做等电位联接,如何计算?小弟有些迷茫,请各位大侠赐教!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lql357
    lql357 沙发
    我也见到了这样一份图纸,我想如果在配电柜处由接地排向外设一总接地极是否就成为了TT系统,这样可减少接地极的数目
    2009-12-07 13:58:07

    回复 举报
    赞同0
  • w_az
    w_az 板凳
    问清楚是TT系统还是TN-S系统,TT系统每杆灯单独做接地极,TN-S系统用三芯线,其中一芯为接地线,不再另作接地极。喷水池等电位连接把所有钢筋及金属物体、接地线相连。