土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 砼坍损很快的原因,大家帮忙分析

砼坍损很快的原因,大家帮忙分析

发布于:2009-06-11 20:37:11 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
我现所在工地的C50梁体预制砼采用在拌和站集中拌制,然后用罐车运输到梁场进行浇筑。运输距离约4KM,耗时一般为12~15分钟。现存在的问题是,砼出仓坍落度15cm,到达现场则只有5cm(白天气温27度左右)。而且室内试验,其坍落度损失也特别快,半小时损失约10cm。采用的华新42.5普通硅酸盐水泥,山西凯迪的外加剂。自己分析了以下可能原因:1、粗集料石粉含量重(2%);2、外加剂的问题。请教各位同仁,出现这样情况的原因主要出现在哪里?如何改进?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 范语嫣
    范语嫣 沙发
    1、热水泥的假凝现象较为严重。
    2、外加剂与水泥的匹配很关键,是影响混凝土工作性能的主要原因,同时也影响混凝土的后期强度
    2009-07-13 18:59:13

    回复 举报
    赞同0
  • liuyong123
    liuyong123 板凳
    应该为外加剂和水泥的适配性问题,如果是聚羧酸系外加剂,更能肯定,高铁上遇到这是比较多,坍落度损失大,假凝现象比较多,还影响强度
    2009-07-13 16:06:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多