土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教高手有关负荷计算的问题

请教高手有关负荷计算的问题

发布于:2009-06-11 19:50:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我是一个学生,在做一个办公楼空调系统设计负荷计算的时候遇到一个问题,他给出的围护结构我在用软件计算的时候不知道怎么选择来计算他的传热系数,他给的围护结构如下:



外墙:砖200mm 砂浆30mm石膏3 mm 普通水泥 20 mm

内墙:砖150 mm砂浆30 mm 石膏 6mm

屋顶:砂浆30mm 沥青10mm 石膏板12mm 珍珠岩30mm 混泥土150mm 密封空气

天花板/地板:面砖5mm 水泥砂浆30mm 水泥150mm 石膏板9mm

窗体:热辐射吸收玻璃6mm + 普通玻璃6mm 无窗帘

层高:3.3米



比如算外墙负荷时,他给的普通水泥和石膏 在鸿业暖通空调负荷计算5.0软件里没有单独可选的,还有计算窗体的时候玻璃也不知道怎么选择。也许对于大家可能很简单,我没有经验,希望高手能够指导我一下怎么计算,万分感谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zgh65
    zgh65 沙发
    如果类似于毕业设计的作业,还是要算给老师看的,看看传热学吧……
    如果是实际的项目设计,参考2楼。
    2009-06-12 10:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • jobyoo
    jobyoo 板凳
    如果想简单一点话就按照公共建筑节能设计规范,根据你建筑气候分区,取传热系数上限值,这样算出来的负荷会稍微偏大一点,但是可以接受
    2009-06-11 22:45:11

    回复 举报