土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教各位老师关于外部供电线路的几个问题

请教各位老师关于外部供电线路的几个问题

发布于:2009-06-11 13:45:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位在东北某处设立一个卫星基站,基本情况如下:
本次工程是全部工程的一小部分,也就是所谓的一期工程,卫星站要求电力输出全天候24小时不间断,以确保机房设备的正常运行,UPS我单位自行采购.天线要求尽量避免电磁干扰,所以线缆采用地埋,特别是天线300米内严禁架空线路.
近期就要开工了.用电接入委托的是当地的电业局施工设计,对方要求我们先签署一个委托协议书,其中"外部供电线路"条款内容如下:
★由某某线供电,在某某分28#杆(10kV)安装真空负荷开关1台并引YJLV22-3*70电缆2条沿规划路径至新做315kVA临时变压器台.

那么,根据我们单位的特殊性质,有以下几个问题想向各位经验丰富的老师们请教:
1.从电缆型号看,是否符合国家的相关规定\是否满足地埋的要求?在网上查了一些相关资料,感觉这个型号并不是很明确,担心施工方在未标明的细节内容上做文章,后期出现问题双方责任无法划分.
2.国家是否对我单位的类似工程使用电缆的线芯材质有相关规定?比如什么什么样的建筑或者行业必须使用铜芯电缆,不允许使用铝芯电缆.
3.因为本次工程为一期工程(后阶段还会有二期\三期),从电缆的线径上看,本条线路最大的载荷是多少?(允许安装的最大变压器是多大)
4.另外,还有什么容易出现问题,但我没有说到的地方,请各位老师指导.

急盼回复!叩谢!!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bh1csv
    bh1csv 沙发
    谢谢各位老师,哪位经验丰富的老师再帮忙分析下?谢谢
    2009-06-12 14:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • xuxianjie
    xuxianjie 板凳
    急切盼望高手及有相关经验者回复
    顶起来
    2009-06-11 18:13:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压电机轴承故障

我单位有一台沈阳电机厂99年出品的高压电机,型号:Y4503-4 450KW.安装在风机上使用。电机故障现象:后轴承异响,声音杂乱不是特别尖但很大;温度49度(环境温度25度)。有较大震动,电机电流正常。更换新轴承,试运行一切正常。运行不到半个月声音逐渐变大到最后变的特别大犹如飞机一样。怕烧毁轴承后抱轴。只能再更换新轴承。基本上每盘轴承用一月就得换。换下来的轴承跑道(滚珠轨道)上有搓板状伤痕,间隔均匀清晰,无麻点及锈蚀现象。珠粒珠架无异常现象。曾怀疑过轴电流,遂在联轴器上加装一接地碳刷但没什么效果,用电流表量测碳刷与接地体之间有0.8A电流。请外面专业修电机的说是因为电机前后轴承不同心造成的,不是轴电流。0.8A轴电流不会伤害轴承。请高手予以指导。如果后轴承做绝缘,那里能做?轴承型号:SKF6326

回帖成功

经验值 +10