土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器中性点接地电缆线径怎么选?

变压器中性点接地电缆线径怎么选?

发布于:2005-05-18 15:08:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
TN-S系统变压器中性点接地线的容量果然是按变压器相电流的一半选吗?那1000kVA的变压器接地线怎么敷呀?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • whhlm
    whhlm 沙发
    变压器低压侧中性点接地选择表详见国家标准图集03D201-4,第229页。
    2005-05-18 16:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • jzh_nc
    jzh_nc 板凳
    800 1X120 1X120 30X4 1X95 50X5有误应为800 1X150 1X150 30X4 1X95 50X5
    2005-05-18 16:24:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 362 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电系统中短路电流计算中怎么考虑变压器短路损耗

配电系统中短路校验中怎么考虑变压器短路损耗?

回帖成功

经验值 +10