TN-S系统变压器中性点接地线的容量果然是按变压器相电流的一半选吗?那1000kVA的变压器接地线怎么敷呀?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • whhlm
    whhlm 沙发
    变压器低压侧中性点接地选择表详见国家标准图集03D201-4,第229页。
    2005-05-18 16:48:18

    回复 举报
    赞同0
  • jzh_nc
    jzh_nc 板凳
    800 1X120 1X120 30X4 1X95 50X5有误应为800 1X150 1X150 30X4 1X95 50X5
    2005-05-18 16:24:18