土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 配电系统中短路电流计算中怎么考虑变压器短路损耗

配电系统中短路电流计算中怎么考虑变压器短路损耗

发布于:2005-05-19 09:08:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
配电系统中短路校验中怎么考虑变压器短路损耗?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zjf0744
    zjf0744 沙发
    又学知识了
    谢了
    2007-07-04 17:43:04

    回复 举报
    赞同0
  • liu80906
    liu80906 板凳
    1.短路损耗就是负载损耗;
    2.通过变压器名牌上的短路损耗Pk(kW)可算出变压器绕组电阻(r),
    r=Pk*U*U/S*S*1000(欧)
    式中:U--变压器额定电压(kV);S--变压器额定容量(kVA)
    3.高压网电抗》电阻,短路电流计算中是不考虑电阻的。因配网电抗与电阻相当,在短路电流计算中要计及电阻影响,所以需用铭牌上的短路损耗Pk算出变压器绕组电阻。
    2006-01-01 15:27:01

    回复 举报