土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水泵电压低,用电量怎么计算

水泵电压低,用电量怎么计算

发布于:2009-06-10 13:46:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
变压器一次侧电压5600V, 二次设备端(水泵)电压368V 水泵额定电压400V,
对水泵的测试数据 电压368V,电流254A,功因0.89 额定功率160KW,
目前电压低的情况下如何计算水泵电机会比 电压在400V时候多费多少电,(电压下降40V时,水泵费的电量如何计算.需要公式)
描述 一下 主要需要如何计算 (计算公式也可以)

不要乱答额, 我不是在问如何计算他的电量
我问的是从电压400V 下降到360V 会浪费多少电 计算公式是什么 , 附加损耗等一系列问题
  • lxloveyz
    lxloveyz 沙发
    怎么都这么久了也没人搭理一下呀!!!
    2009-06-17 16:19:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机组远程高压供电系统是否可行?

我们往往会遇到,一些的度假村或者高档住宅小区,由于范围太宽,采用数台变压器各供一片负荷。然而遇到市电停电,需要柴油发电机组后备供电时,一般柴油发电机组发出的电压是0.4kv,直接用一组发电机发电,用低压电缆进行覆盖会带来线损、压降、投资都很高的缺点,如采用分散多台发电机组,会带来管理困难的缺点。本人比较倾向于采用一组集中的柴油发电机组并网运行或一台大功率的柴油发电机组,经变压系统升压至适合的高压后,通过高压柜切换,向各区域的变压器高压送电,后备柴油发电机组工作时,往往需要断开一些不重要的供电负荷,采用该系统后,可以通过由发电机组输出电压连锁控制的励磁脱扣装置,断开远程末端不重要的供电回路,并防止强行合闸,由于励磁脱扣装置所需驱动电流很小,1km左右距离,控制电压压降和线损均可忽略,因此通过小线径的控制线即可。

回帖成功

经验值 +10