土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 第一次做地下室结构,有些问题请教下

第一次做地下室结构,有些问题请教下

发布于:2009-06-10 11:35:10 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
6度三组,加上储藏,阁楼,上部总共7结构层,算扩大地下室共8层。地下室为停车库,层高4米,扩大
部分层高3米覆土1米,有一些地方要走消防车。因为以前有人做过一个类似的地下室做成了砖混,故我也先考虑砖混,4米层高超规范,改在3米处做板,汽车走道两侧设柱子,有点感觉不是纯砖混了,不知是否允许;再考虑底框,超规范(7层),认为地下室嵌固则满足规范(楼板不连续也可以吗?),请问这样的话柱梁的计算是不是可以不考虑地震作用的;还有一个想法就是把地下室砖墙改成混凝土墙,但这样造价恐怕较高。哪个更可行点?先谢谢各位的指导!
  • xin-hardtodo
    xin-hardtodo 沙发
    还没有人看到,得顶下!
    2009-06-11 09:48:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑地下室底板设计问题。

一高层建筑的地下室,4.5米高,地下水位设计取了4.2米高(室内外高差0.3)。其底板强度配筋时,地下水压作恒载输入。但有人说还要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1条的条文说明。若乘了1.2,则表明地下水位设计比±0.00还高了。这对吗?