土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 高层建筑地下室底板设计问题。

高层建筑地下室底板设计问题。

发布于:2009-06-09 11:02:09 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
一高层建筑的地下室,4.5米高,地下水位设计取了4.2米高(室内外高差0.3)。其底板强度配筋时,地下水压作恒载输入。但有人说还要乘以1.2,理由是GB50009-2001(2006年版)第3.1.1条的条文说明。若乘了1.2,则表明地下水位设计比±0.00还高了。这对吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • qinshanbin_1983
    怎么能这样理解呢?设防水位若是4.2,底板受的水浮力42千牛每平米,减去你地板的自重这个就是恒载,至于转换为设计值乘的系数通常是1.2,也有人去用1.4,1.4就保守点!
    2009-12-24 22:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • xylybwy
    xylybwy 板凳
    不知道你们是怎么考虑的,我们一般按活载计算,乘1.4
    2009-09-28 23:09:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈人防地下室监控

论文简介: 主要阐述人防地下室在主体结构施工阶段的监控要点 附件名:2009681244468410451.zip 文件大小:108K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10