关于干式系统中的自动排气阀是否设置?自动排气阀,我的理解是为了排除管道中积存的气体,在消火栓及湿式喷淋中应用,使避免得管道内水流紊乱。但有个疑问:干式系统和预作用系统中要设置吗?自喷规范中要求“干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。”,设置快速排气阀是为了尽快排出气体,保证管道充水时间要求,当然前面加电动阀是联动,这个可以理解。建规中要求“严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。”我就不理解了:干式系统和预作用系统中,管道准工作状态下是充气体的,那设置个自动排气阀不就把气体全排走了吗?用处何在?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句但现行规范是后来人、层层加码的产物
但咨询规范组,会和江苏的一样吧
过去规范,室外消防水量是max防火分区的体积
<规范允许max防火分区的体积时,按建筑体积
[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-18 17:38 编辑 ]
回复 举报