土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 有关建筑设计防火规范8.2.1与8.2.2之矛盾

有关建筑设计防火规范8.2.1与8.2.2之矛盾

发布于:2009-06-10 08:26:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一住宅小区,共有八幢5F+1住宅楼,每个体积:6000立方米,室外消防用水量是多少:按建规表8.2.1还是按8.2.2计算,前者室外消防水量10L/S,后者要20L/S,但江苏省审图中心技术问答,说,有公建的用8.2.2,没有公建的用8.2.1,现在这两个差别好大,个人觉的应用8.2.2因为8.2.1表下注中有解释,当表8.2.1与表8.2.2有矛盾时,应按最大的,不知各位网友是如何做的!!

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • sw-gps
    sw-gps 沙发
    按照现行规范的字面,要取大的
    但现行规范是后来人、层层加码的产物

    但咨询规范组,会和江苏的一样吧
    过去规范,室外消防水量是max防火分区的体积
    <规范允许max防火分区的体积时,按建筑体积

    [ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-18 17:38 编辑 ]
    2011-02-18 17:26:18

    回复 举报
    赞同0
  • 水晴
    水晴 板凳
    按8.2.2计算,8.2.1之后有注释的嘛
    2011-02-18 11:36:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于干式系统中的自动排气阀是否设置?

自动排气阀,我的理解是为了排除管道中积存的气体,在消火栓及湿式喷淋中应用,使避免得管道内水流紊乱。但有个疑问:干式系统和预作用系统中要设置吗?自喷规范中要求“干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。”,设置快速排气阀是为了尽快排出气体,保证管道充水时间要求,当然前面加电动阀是联动,这个可以理解。建规中要求“严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其它建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。”我就不理解了:干式系统和预作用系统中,管道准工作状态下是充气体的,那设置个自动排气阀不就把气体全排走了吗?用处何在?

回帖成功

经验值 +10