有一台5匹空调桂机,不能开机,内机面板三个指示灯一直同时闪烁,所有的保护电路都检查过,内外电路板,电源变压器也换过,内外温感检查无异常,内外插接件完好,外机指示灯显示正常,就是不能排除故障,系统压力正常,不知是何原因.恳请高手指点,急急急!!!!!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ybb1314
    ybb1314 沙发
    你这个是外机保护(相序,高低压,排气)。内外机连接线第4根是不是断了。你点到压缩机是正转的话,可以把4接到N上去。
    2009-06-11 17:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • jwb0521
    jwb0521 板凳
    检查一下是否缺相,或相序错误。最好内外机控制线也检查仪下。
    2009-06-07 19:40:07

    回复 举报
    赞同0