有关300mA漏电开关的设置《低压配电设计规范GB 50054-95》第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定: 一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s; 二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护: 一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;