《低压配电设计规范GB 50054-95》
第4.4.7条 相线对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列规定:
一、配电线路或仅供给固定式电气设备用电的未端线路,不宜大于5s;
二、供电给手握式电气设备和移动式电气设备的未端线路或插座回路,不应大于0.4s。
第4.4.10条 TN系统配电线路应采用下列的接地故障保护:
一、当过电流保护能满足本规范第4.4.7条要求时,宜采用过电流保护兼作接地故障保护;
二、在三相四线制配电线路中,当过电流保护不能满足本规范第4.4.7条的要求且零序电流保护能满足时,宜采用零序电流保护,此时保护整定值应大于配电线路最大不平衡电流;
三、当上述一、二款的保护不能满足要求时,应采用漏电电流动作保护。

审图中心依据上述条文要求所有工业民用建筑进线均应安装300mA防火漏电开关,但从以上条文可以看出TN系统配电线路采用漏电电流动作保护在一定条件下不是唯一的选择。目前常用的过电流保护就是塑壳断路器,如何理解第4.4.7条的规定,“不宜大于5s”对塑壳断路器来说是什么概念?是否跟系统短路容量有关?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    过电流保护难以防范电弧性短路(即非金属性短路),这是客观事实,但也正是目前国家规范中的一个空白点。
    电气设计措施里,已经提到以RCD作为防火的重要措施之一,但国标尚未纳入。
    审图人不宜把尚未成为国标的东西来作为审图依据。照他的意思稍加推广,过流保护永远不可能兼做接地故障保护了。
    2005-05-18 19:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • jinzita
    jinzita 板凳
    自己顶一下。请各位帮帮忙。