发布于:2009-06-05 07:49:05
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我做一冷库。甲方要求在2至5小时内把不开箱的啤酒从常温冻到2至5度。我现在做的是风冷。14立方的冷库放150件啤酒。冷库能在2小时降至-15度。但不开箱的啤酒基本不降温。试开机8小时还是一样。甲方说。人家做的直冷冷库就能在不开箱的情况下2至5小时内能降到2至5度。我就搞不懂了。直冷风冷究竟哪种好。请教同行们。我现做的冷库是用3匹的涡旋机(谷轮ZR36).蒸发器是用14立方。能不能拉得下来温度我现在该怎做才达到甲方要求
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报