土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助------关于冷冻水一次泵系统定水压问题
大家好,现流程图见附件
现问题如下
水泵实际运行扬程为21M .而集水器和分水器压力分别为4bar和 4.6bar 。泵进出口为4/6bar。在集水器有一根补水管链接定压罐(充气),用自来水减压,补水压力为2bar。现想让系统运行分水器为3bar,集水器为1bar,请教如何操作,现放水后压力下降,但一会压力就升上来,为盼,谢谢。

全部回答(7 )

  • 荔枝兔
    集水器,分水器之间的自力式旁通阀有动作吗?
    2009-06-10 10:48:10 来自 PC 评论 举报
  • chinalnkydlzc
    自来水供水压力一定吗?减压不能减静压吧!厂内的自来水系统如何啊?加个水箱和小泵会好的多!
    2009-06-05 15:59:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10