大家好,现流程图见附件
现问题如下
水泵实际运行扬程为21M .而集水器和分水器压力分别为4bar和 4.6bar 。泵进出口为4/6bar。在集水器有一根补水管链接定压罐(充气),用自来水减压,补水压力为2bar。现想让系统运行分水器为3bar,集水器为1bar,请教如何操作,现放水后压力下降,但一会压力就升上来,为盼,谢谢。
发布于
2009-06-03 17:11:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
荔枝兔
集水器,分水器之间的自力式旁通阀有动作吗?
2009-06-10 10:48:10
来自 PC
评论
举报
chinalnkydlzc
自来水供水压力一定吗?减压不能减静压吧!厂内的自来水系统如何啊?加个水箱和小泵会好的多!