土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电的一些问题 请教请教

漏电的一些问题 请教请教

发布于:2009-06-03 16:59:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
假如图纸上的漏电保护器是20A、16A、32A、63A不等的话,那模拟漏电保护器测试记录的电流用多大试验?还是30ma么?
:funk: :funk:
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    漏电保护器实际是断路器带漏电保护功能,“图纸上的漏电保护器是20A、16A、32A、63A”是断路器的额定电流,它应该还有漏电动作电流的数据,漏电试验电流应该按漏电动作电流值。
    2009-06-03 17:18:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2093 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变配电设计问题

正再学习变配电设计,对于备用电源的投入不太理解,例如我发的图,方案一柴油发电机怎么自动投入,就是备用电源自动投入怎么正确画出来,非消防电源选择失压脱扣,方案三 低压母线分段,加联络柜,这样是否浪费,没必要呢?方案二 直接备用采用双投刀开关 那么发电机启动怎么处理呢?手动启动,那么时先切换到发电机再启动呢?还是先启动再切换?本人白菜,正在学习,别笑话我,学会就好[ 本帖最后由 caspernaki 于 2009-6-3 16:42 编辑