土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急救!!各位大侠,帮帮忙!

急救!!各位大侠,帮帮忙!

发布于:2009-06-02 20:18:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
建筑内没有建空调机房,我只能用吊顶式的机组。可是没位置弄回风管。是不是只有新风机组才可以不用弄回风?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zgh65
    zgh65 沙发
    不回风太浪费,是节能审查不允许的系统。除非定位在新风机组才可以。
    2009-06-03 11:47:03

    回复 举报
    赞同0
  • bj5945
    bj5945 板凳
    哈哈,没回风,那送的风跑那里去了。:lol
    2009-06-02 21:09:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!急!急!急!空调管道的问题。

请问各位高手帮忙,中央空调管道供回水管道分左右吗?就是在左边的管道必须是供水,右边的必须是回水。今天我们施工的一个工程,工程甲方项目部的工程师说有这个之分,可是做了这么多中央空调工程,从来都没有遇见过这样的问题。

回帖成功

经验值 +10