土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教室外消火栓的设置问题?

请教室外消火栓的设置问题?

发布于:2005-05-16 18:53:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位前辈:室外消火栓的设置是从市政水管进水管(水表)后接管设置呢?还是从室内临时高压管网接出?如从室内临时高压管网接出,计算管道流量是否一起加进室内管网计算管径、选择水泵流量,还是如何?位置、数量如何设计呢?谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • gsalan
    gsalan 沙发
    建筑室外消火栓若从表前,自来水公司同意吗?因为常有些单位用室外消火栓的水冲洗地面。若消防水池在地下室,消防车从消防水池取不到水只能从市政室外消火栓取水。其数量还应是按建筑物的室外消防用水量/每个室外消火栓流量计算,对吗?我较赞同3楼朋友的意见。请高手指教!
    2005-05-18 12:35:18

    回复 举报
    赞同0
  • hkqah
    hkqah 板凳
    在室内外消防统一供水时,也可以从室内临时高压管网接出,计算管道流量应一起加进室内管网计算管径、选择水泵流量。
    不知对不对,请高手指教。
    2005-05-17 10:34:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防规范又一问题

问题1:当建筑物达到一定的级别后,室内消防给水管道引入部分需要在室外构成环管,该环管可不可以跟室外消火栓的环管共用?可以的话,管径是按最大的算?还是按室内外消防总量算?2、在《自喷》规范6.1.1中规定了闭式系统场所的最大净空高度,比如工业厂房和民用建筑是8米,如果有个厂房的净空高度是10米,那它是不需要设自喷呢?还是要分设两层,如果是分开设两层的话,那么下面的一层自喷管道的支架如何制作?还有如果要设两层的话,那么水流指示器上下两层都要设呢?还是就设其中某一层?

回帖成功

经验值 +10