急:供回水压差如何定?
急:供回水压差如何定?
急:供回水压差如何定?通常我们根据管路系统的末端布置情况,计算所需的压差来确定!------ 什么设计手册 什么章节有计算过程或例题?
[
本帖最后由 xiaomeileung 于 2009-6-4 14:54 编辑
]
发布于
2009-06-02 15:30:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
cjl891011
顶一下!寻求大师解答这一问题。供回水压差确定方法,出处。现在想在回水主管上设置动态压差平衡阀 想知道这个压差值。
2017-10-10 15:09:10
来自 PC
评论
举报
wgnt
通常我们根据管路系统的末端布置情况,计算所需的压差来确定!理论上只要设计图纸出来后就能计算获得,实际上建议根据竣工图和实际的运行情况再校核确认!一般的压差控制时具体数据可以设定调整的!