在接地线的最小截面积公式S>=I*SQRT(T)/C中,接地扁钢的C值取70,大多数设计手册都是这么写的。他的前提是短路前的温度取40,短路后的最高允许温度为400。 问题是如果校验温度为其他温度时呢?如温升不允许超过150度,该如何计算C值呢?或者选用其他材料时又如何计算?有没有相关公式或者表格图片可用,请各位高人指点。