土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 宜宾某小区高层给排水暖通电气图纸

宜宾某小区高层给排水暖通电气图纸

发布于:2009-06-01 16:35:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本工程位于宜宾市区,由1~7号楼和地下室组成。其中地下室两层,含地下停车库(Ⅰ类)和设备机房;地上部分为一组26~28层一类高层住宅及综合楼组成。总建筑面积为329188m2。本子项为"1号楼1段"子项,建筑物定性为一类综合楼。
生活给水系统:
1、本工程市政给水水压按0.3Mpa考虑。
2、本工程采用竖向分为四个区的给水系统:1层~4层为低区,5层~12层为中Ⅰ区,13层~20层为中Ⅱ区,21层~28层为高区。低区由室外给水管网直接供水,其余各区各采用1套生活变频供水设备从低位生活转输水箱吸水二次加压供水,各分区中水压大于0.35MPa的楼层设支管减压阀减压(减压阀的位置见各子项给水系统图)。
排水系统:
1、本工程采用雨、污分流的排水体制,对生活污水和雨水分系统进行排放。2、住宅卫生间污水采用双立管排水系统,设置伸顶通气管和专用通气立管。住宅厨房及生活阳台污水采用单立管排水系统,仅设伸顶通气管。底层卫生间单独排出。
消防系统:
1、本工程消防按按一类高层综合楼设计,室内消火栓设计流量40L/S,室外消火栓设计流量30L/S,设计火灾延时3小时;自动喷水设计用水量30L/s,设计火灾延时1小时;消防水泵房与消防水池均设于1号楼地下室负一层;屋顶消防水箱18m3 ,设于7号楼屋顶。地下室消防泵房内设置消火栓泵2台,1用1备;自喷泵2台,1用1备。消防水池有效容积864m3。2、自动喷水灭火系统中,地下停车库按中危险Ⅱ级布置喷头;1、2号楼商业按中危险Ⅰ级布置喷头;住宅部分按轻危险级布置喷头。均采用K80闭式喷头,温度等级为68°C。图中自喷管道未注明管径的均按图上相应表格选用。无吊顶和通透型吊顶部位采用直立型喷头,有吊顶处采用吊顶型。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

常见问题,想整个明白!!

请问,各位水友,消防给水系统(是指室外消防给水系统)与生活给水系统,我记得《建筑防火设计规范》中第8.1.4提到建筑的低压室外消防给水系统可与生产、生活管道系统合并。但是最近经常碰到消防主管部门提出要求将这两个系统分离设置的要求!请问:现在有将这两个系统强制分离的规范要求吗?谢谢!

回帖成功

经验值 +10