本工程位于宜宾市区,由1~7号楼和地下室组成。其中地下室两层,含地下停车库(Ⅰ类)和设备机房;地上部分为一组26~28层一类高层住宅及综合楼组成。总建筑面积为329188m2。本子项为"1号楼1段"子项,建筑物定性为一类综合楼。
生活给水系统:
1、本工程市政给水水压按0.3Mpa考虑。
2、本工程采用竖向分为四个区的给水系统:1层~4层为低区,5层~12层为中Ⅰ区,13层~20层为中Ⅱ区,21层~28层为高区。低区由室外给水管网直接供水,其余各区各采用1套生活变频供水设备从低位生活转输水箱吸水二次加压供水,各分区中水压大于0.35MPa的楼层设支管减压阀减压(减压阀的位置见各子项给水系统图)。
排水系统:
1、本工程采用雨、污分流的排水体制,对生活污水和雨水分系统进行排放。2、住宅卫生间污水采用双立管排水系统,设置伸顶通气管和专用通气立管。住宅厨房及生活阳台污水采用单立管排水系统,仅设伸顶通气管。底层卫生间单独排出。
消防系统:
1、本工程消防按按一类高层综合楼设计,室内消火栓设计流量40L/S,室外消火栓设计流量30L/S,设计火灾延时3小时;自动喷水设计用水量30L/s,设计火灾延时1小时;消防水泵房与消防水池均设于1号楼地下室负一层;屋顶消防水箱18m3 ,设于7号楼屋顶。地下室消防泵房内设置消火栓泵2台,1用1备;自喷泵2台,1用1备。消防水池有效容积864m3。2、自动喷水灭火系统中,地下停车库按中危险Ⅱ级布置喷头;1、2号楼商业按中危险Ⅰ级布置喷头;住宅部分按轻危险级布置喷头。均采用K80闭式喷头,温度等级为68°C。图中自喷管道未注明管径的均按图上相应表格选用。无吊顶和通透型吊顶部位采用直立型喷头,有吊顶处采用吊顶型。