0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1364 人订阅
阅读下一篇
管道埋深不够,如何处理!急手头上有一活,是一个小区的给水总布,市政直供管DN300、变频增压管DN200,由于受地下室顶板覆土限制(只有1米左右),两条管道平行敷设,但遇有交叉位置,DN300管登高后避让DN200管,。这样一来,DN300管埋深就只有0.4-0.5米左右了,又是在车行道下,不能满足规范最小埋深0.7米的要求了,请问该如何处理比较妥当。等着交差啊!!!谢谢!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
dw3586
沙发
没有必要分开,因为都要接市政自来水,分与不分没什么意义
2009-06-12 21:11:12
赞同0
-
lytliangyantao
板凳
楼主碰到的工程都是无消防水池吗?消防水池容量依据为满足室内外消防用水量。从这点看,如果有消防水池的建筑,室外给水与消防给水是可以共管的(除非市政压力太不足,单设室外消防系统,且与室外消火栓泵连接,灾时,由室外消火栓泵自消防水池引水),但要有两路市政供水,可以一路为生活(生产)及室外消火栓,另一路进消防水池。
2009-06-11 21:17:11
赞同0
加载更多回复 举报
[ 本帖最后由 lytliangyantao 于 2009-6-11 21:26 编辑 ]
回复 举报