在网上看到这样一说法: 一台配电变压器的正常负荷电流为250A,经电容补偿后电流降为180A.于是计算出电容补偿后变压器的负荷减少了 (250A-180A)*380*√3=46KW,每天24小时可节约电能46kW×24小时=110MkWh。并据此计算出每天可节约多少元钱的电费。该例计算的错误在于没有意识到电容补偿后减小的电流是容性无功电流,计算出的功率是无功功率,单位是