发布于:2009-06-01 09:15:01
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
在网上看到这样一说法:
一台配电变压器的正常负荷电流为
250A
,经电容补偿后电流降为
180A
.于是计算出电容补偿后变压器的负荷减少了
(250A-180A)*380*√3=46KW,
每天
24
小时可节约电能
46kW×24
小时=
110MkWh
。并据此计算出每天可节约多少元钱的电费。
该例计算的错误在于没有意识到电容补偿后减小的电流是容性无功电流,计算出的功率是无功功率,单位是
kvar
,计算出的电能是无功电度数,单位是
kvarh
,这是无功电能表少走的数值,电费是按照有功电能表的走字计算的。所以,不能节约电费。
该如何理解??
本人认为,补偿后电流降低了,那么对于电阻元件来讲:P=I*I*R*√3或P=√3*UI来说,那有功功率都应该是减少了呀,相对应的有功电能也应该是减少了,所以应该是节约了电费的呀!!
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句对变压器的负荷率降低了,对变压器的寿命也有益处。
以后还可以增加用电设备。
回复 举报
就会起到一定的节能作用
回复 举报